Información de instalaciones de Alta, Media y Baja tensión

8 Respuestas
2 Usuarios
0 Reactions
3,490 Visitas
zuma
Respuestas: 23
 zuma
Topic starter
(@zuma)
Eminent Member
Registrado: hace 19 años

Buenas a todos,

No se si alguién me podrá ayudar aquí en el foro, pero sabiendo que hay muchos ingenieros industriales, mantengo la esperanza de encontrar algo, aunque se que el tema no tiene mucho que ver con robotica. La idea es que necesito encontrar cierta información a cerca de instalaciones de media y alta tensión, sobretodo en subestaciones de media y baja tensión, porque me encuentro perdido y no se por donde buscar(y en google no encuentro mucho la verdad)

Lo que busco, principalmente, es saber donde buscar información a cerca de:

- Sensores usados en transformadores e instalaciones de subestaciones, o mejor dicho, magnitudes a sensar.
- Algo sobre la normativa de radiaciones electromagnéticas y ruido generado por los tranformadors de AT-MT,MT-MT o MT-BT (sobretodo a frecuencias de RF y en la ISM de 2.4GHz)
- Sistemas de protección de circuitos electrónicos ante descargas y fallas a tierra

Con referencias a libros, normativas o algún foro me conformo, pues ya el google no da más de si(o mejor dicho, ya no se donde buscar). Gracias a todos, ciaoooo

Responder
7 respuestas
garrocha
Respuestas: 1110
(@garrocha)
Ardero
Registrado: hace 20 años

Los sensores que se usan son transformadores de Tensión e Intensidad, quizas, estos catálogos te sirvan de guía:

http://www.abb.es/product/es/9AAC720011.aspx?country=ES

Sobre ruido no sabría decirte mucho, pero ten en cuenta que la frecuencia base de la red son 50 Hz, de ahi a los 2.4Ghz pues hay unos cuantos armónicos, aunque la regulación de los transformadores en cagra (on load tap change), la conexión y desconexión de bancos de condensadores y las maniobras de apertura y cierre de linea pueden generar bastante ruido (pero de nuevo te digo, que de lo que yo diga de ruido nio te fíes)

Sobre la protección de los circuitos electrónicos no se muy bien a lo que te refieres, si a los transformadores de medida o al resto de aparatos, ya que estos van conectados a lo que podriamos calificar de una red electrica tipo """doméstica"""" con su diferencial, térmico....

Si quieres te puedo pasar mas información sobre centros de MT-BT, y ando buscando información/proyectos de AT-MT y MT-MT que de momento se me estan resisitiendo 🙁

Si necesitas mas avisa, que ahora ando un poco metido en el campo.

Edito:
Puede que la documentación de Ormazabal te sea también de ayuda
http://www.ormazabal.com/ihtm/docu.htm

Responder
zuma
Respuestas: 23
 zuma
Topic starter
(@zuma)
Eminent Member
Registrado: hace 19 años

Muchas gracias Garrocha, la verdad es que por poco que parezca pa mi es mucho, que soy teleco y mas de 30V me parece una barbaridad
:mrgreen:

Lo de los sensores me ha venido muu bien, y la página de Ormazabal de escándalo.

Lo de protección me refería tanto a los dispositivos que existen en la caseta(que si tienen una instalación normal no hay problema) como a los que se encuentran en el patio(caso que estuviese al aire libre), por ejemplo , si coloco algún access point por el patio y lo tengo que enchufar a tensión doméstica me da miedo que caiga un rayo, salga ardiendo, y luego vengan y me quemen a mi.

Lo de ruido ya estuve haciendo calculillos así a lo bestia, sin mucha información de como van los conmutadores, y si, llega poco ruido en comparación a baja frecuencia, pero considerable pa las cosas de comunicaciones(unos 45dBuV/m, que no es poco)

Supongo que te seguiré dando el toston porque me temo que voy a estar algún añito que otro liado con este tema de subestaciones, si no cambia mucho la cosa,...así que cuando vaya teniendo dudas, ya te iré dando la tabarra

😉

Responder
garrocha
Respuestas: 1110
(@garrocha)
Ardero
Registrado: hace 20 años

Lo recomendado en instalaciones a la intemperie es la de proteger el circuito con un magnetotérmico y un diferencial propios, de tal forma que en caso de humedades y demas problemas salten estas protecciones, quedando el circuito interior protegido y funcionando, aunque desconozco cual es el diseño típico en las subestaciones.

Normalmente las subestaciones suelen estar protegidas por pararrayos, y aunque no lo estuvieran creo que hay caminos mas rapidos a tierra que el AP (casi todo esta puesto a tierra directamente, asi que estos caminos suelen ser mas fáciles)

¿Estas trabajando en algo relacionado con la IEC 61850 o parecido?

Responder
zuma
Respuestas: 23
 zuma
Topic starter
(@zuma)
Eminent Member
Registrado: hace 19 años

Sip, precisamente con esa norma es con lo que más he estado hasta ahora que estoy mas liado con sensores, entre otras cosas,...aunque manda web'o's que todo lo que hay son artículos y hay que mirarse ciento y la madre para entender algo, eso si, para tener algo detallado hay que pagarle a IEC,...

mmmm no estaras metio en lo que me parece a mi, ¿no?, ¿estas en el ICAI?

Responder
Página 1 / 2
Compartir: