Si además quieres enviarnos un Artículo para el Blog y redes sociales, pulsa el siguiente botón:
Buenos días.
Pues de nuevo vuelvo a tener "problemas" con los ruido y los rebotes en mi experimentos :D, bueno resulta que tras solucionar el problema de lo que yo creía ruido que comenté en ESTE post, que al final resulto ser "mala programación" o falta de conocimiento de como trabajan las interrupciones, pues me puse de nuevo a enredar y me la he vuelto a pegar.
Bueno lo que he pretendido es controlar un arranque estrella - Triangulo de un motor trifásico :D, para esto lo que uso la placa de siempre que ya deje preparada para controlar relés a través de un ULN2003.
La conexión es, con el PIC disparo el ULN2003, este controla un rele alimentado a 24V, se supone que este ULN2003 esta preparado para trabajar con cargas inductivas y ya lleva montado el diodo internamente para evitar las corrientes inversas y todo eso, esto funciona muy bien, he montado esto bastantes veces y siempre funciona a la "perfección" salvo fallos míos, tras programar y montar los relés probé el programa y parece que trabajaba bien, ahora bien como el motor es trifásico y para no cargarme los contactos del relé el motor lo arranco con contactores que los alimento con los relés, es decir el PIC controla el uln2003 para disparar los reles, los reles alimentan los contactores y los contactores alimentan el motor, pues bien, cuando pongo los contactores el PIC se descontrola.
¿Que he podido observar? por un lado lo que ya sabia, que me habíais comentado en el post anterior y que había contrastado viendo otros circuitos y otras literaturas, los condensadores de 100nf a la entrada de alimentación del PIC, sin esto pues hay problemas de reset, etc., etc., Ahora bien, también he podido comprobar que al entrar los contactores se mete ruido por algunas de las entradas, por esto quería filtrar esas entradas, se que lo que hay que hacer es meter condensadores por en esa entrada, de esa forma se retarda la activación y se amortiguan los ruidos ya que si el pulso es muy pequeño el condensador lo absorbe al no ser suficientemente largo como cargar el condensador ¿no es así? lo único que he podido probar es a meter un C de 47 microfaradios y una R de 10K, con lo que he visto que esto retarda 0.5 seg. aprox. el tiempo de respuesta de la entrada, ahora bien, no he podido probar mas por no tener material, es lo que pasa cuando juegas los fines de semana que está todo cerrado, el montaje que he hecho es el siguiente
No se si es del todo correcto, bueno antes de vcc hay un contacto que es con el que disparo, ¿esto es correcto? la pregunta que se me ocurres, en este caso el condensador es de 35 Voltios, es el que tenia y por eso lo monté, ¿si la entrada se queda activada mucho tiempo es posible que el condensador se cargue lo suficiente como para que exista una tensión en sus bornes superior a los 5v de la fuente? ¿Es decir podría llegar a tener 35v entre extremos del condensador? y de ser así, para evitar estropear el PIC, como podría limitar este voltaje, ¿con un zenner de 5v en antiparalelo al condensador? como este otro esquema:
Cuando se supera la tensión del zener y este empezase a conducir ¿no se produciría un corto?
Bueno quizá las preguntas sen muy básicas, pero es que no me termino de aclarar,
Muchas Gracias
Ok pues seguiré probando a meter más Condensadores,
En cuanto a los condensadores que se ponen a la entrada de la alimentacion del pic, me comentasteis en otro post que los electroliticos no son buenos, los que tengo puesto ahora son de Poliester, y tengo tambien ceramicos pero multicapa, ¿estos van bien?
Un saludo y gracias.
LA MADRE QUE LO PARIO o la que me pario a mi....
Nuevas pruebas, nuevas graficas, y nuevas conclusiones
Pues resulta que como podeis ver estas graficas parten de un valor de 1.2 v Aprox y a la desconexion del contactor estan los ruidos con los que os vengo braseando, pues lo alucinante (o no) es que lo que estaba midiendo era una PILA DE UN MANDO A DISTANCIA, es decir una lectura de una bateria fuera de la red electrica, y entonces ¿donde esta el enlace con los contactores? pues que se debe de meter el ruido en el osciloscopio pues este tambien está enchufado a la red mediante su transformador, este fluke que tengo es portatil, y por tanto lleva una bateria pero por desgracia está jodia, asi que la unica forma de trabajar es mantenerlo enchufado y al estar tomando medidas enchufado se está metiendo el ruido por la fuente, por eso especulo que por muchas medidas que he tomado y pruebas que he hecho no veia una mierda, (con perdon) asi que mañana (porque hoy ya está todo cerrado) voy al probeedor oficial de fluke que conozco y que me den una bateria nueva. Con esto y al trabajar con el trasto fuera de la red espero que las medidas que tome sean buenas porque no se os ocurre otra causa por la que pueda falsear estos datos ¿Verdad?
También puedes usar otra fase, en algunas casas es posible ya que la lavadora no va enchufada a la misma fase que los enchufes.
S2
Ranganok Schahzaman
Buenas noches
Aquí en esta casa no es posible, ya que todo sale de la misma fase y neutro, si bien es cierto que tengo hechas distintas series, iluminación, enchufes de la cocina, enchufes del resto de casa y el horno, pasan por sus respectivos aparellajes pero al final acaban conectados al mismo ICP y por tanto misma fase.
Además, he probado a hacer la misma prueba con mi osciloscopio analógico, poniendolo en la función de triger y aunque no se ve un comino porque al ser analógico no se puede capturar solo una pasada (como si se puede hacer con el fluke) si es cierto que al sacar los contactores del enchufe salta el triger, es decir que los osciloscopios no están inmunizado al ruido que le pueda entrar par su alimentación ¿esto como puede ser? hombre mi osciloscopio es de marca LEADER (heredado) así que no será muy bueno, pero el fluke que haga lo mismo me parece que es de juzgado de guardia, bueno a esperar a mañana a ver si encuentro la batería (a ver que precio tiene) y probar si esto me soluciona algo .
Seguiré informando.