Hola otra vez!
Acaban de instalarme una caldera de biomasa y ando vigilándola para ver que tal funciona y para ajustarla los consumos.
Pero bueno, para el tema de la pregunta tanto da que sea de biomasa como de cualquier otra cosa. El caso es que tengo en casa dos zonas de calefacción: una va con un termostato cutre de los de ruleta típico y la otra con uno inalámbrico, también muy básico (un Delta Dore D10).
El problema es que llega un momento del día en que la caldera empieza a arrancar-parar cada 10 minutos más o menos y así se puede tirar horas (8 horas o más). Al poco me di cuenta de que el termostato inalámbrico, una vez alcanza la temperatura de consigna (pongamos 22º), empieza a mandar la orden de encender/apagar la caldera cada ese intervalo de tiempo más o menos, con lo que es ese puñetero termostato el que vuelve loca a mi caldera.
Estoy viendo si el de ruleta hace lo mismo, pero estoy casi seguro de que no, que sólo lo hace el inalámbrico.
Pues bien, mi pregunta es:
¿Es normal que el termostato se comporte así?¿Lo hacen todos los termostatos para mantener la temperatura de consigna? Si la respuesta es que si, entonces cabría preguntar si existen otros termostatos que se comporten como el de ruleta, que creo que funciona más en un rango más amplio: si la consigna son 22º, pues a 21,5º arranca y a 22,5º para, por ejemplo, lo cuál alargará bastante la vida de mi caldera y mis electroválvulas, que a este trote se me van a joder en dos días.
Gracias!!!
¿Estas usando una opción de PID en el termostato inalámbrico?
Como 'ex-diseñador' de termostatos y afines, este es el funcionamiento estándar de sistemas PID, o un termostato mal configurado. No es lo habitual ni deseable en un termostato normal. También puede ser un problema con la sonda de temperatura.
Ten en cuenta que los termostatos, aunque de apariencia sencilla, tienen una pila enorme de termostatos (aparte del 'set point'), como el rango de histéresis. Por ejemplo, en los que vendíamos donde trabajaba, el valor por defecto de este rango era de dos o tres grados. Es decir, cuando la temperatura bajaba por debajo del set point, la salida se activaba hasta que subía dos grados por encima del mismo. En algunos casos, esta histéresis se ponía toda por encima (caso habitual de calefacciones), en otros por debajo (caso habitual de neveras y sistmas de enfriamiento) y en otros, se repartía a medias por encima y por debajo. Incluso se podía configurar por el usuario.
Hay otras opciones que también se solían configurar, como por ejemplo, tiempos mínimos y máximos de paro, tiempos mínimos y máximos de funcionamiento, etc.
Un aparato aparentemente sencillo, puede tener niveles de sofisticación realmente importantes. Y además se suele añadir para así al menos tener 'ventajas comerciales' (valor añadido) respecto de los baratos electromecánicos que comentas (muuuuuuuuuuucho más baratos).
Pues la verdad, ni idea de si se usa PID en el termostato o no... Las opciones que da de configuración son casi nulas: permite cambiar la visualización en pantalla entre temperatura actual o consigna, por supuesto cambiar la temperatura de consigna para tres modos (típicos de confort, económico y anti-hielo) y te permite meterle un rango de corrección a la temperatura (por si el sensor marca un poco por debajo o por encima del valor supuestamente real, supongo).
En tal caso, mejor reclamas al proveedor que te lo cambie o arregle. Si estuviese en mi anterior trabajo, podría mirar de pasarte alguno, pero no tengo ninguno en casa.
Por el precio que tienen, igual te sale a cuenta comprarte uno.
Evidentemente está mal configurado tu termostato.
Llama al que te lo instaló y/o vendió y dile que venga a verlo.
Saludos.