Si además quieres enviarnos un Artículo para el Blog y redes sociales, pulsa el siguiente botón:
Hola,
tengo un temporizador de enchufes de estos que a una hora enciende lo que hay conectado a él, y tengo conectada una regleta con varios aparatos, el problema es que debido a la corriente de arranque de las fuentes de alimentación de los aparatos conectados se me acaba quemando el programador.
Primero dejo un enlace sobre la corriente de arranque y las formas de limitarlas bastante completo: http://sound.westhost.com/articles/inrush.htm " onclick="window.open(this.href);return false;
Por lo que ando mirando de hacer un circuito entre el programador y la regleta que limite la corriente de arranque.
La primera solución que se me ocurre es usar un solid state relay con detección de cruce por cero, no acabaría con la corriente de arranque pero si la reduciría, por lo que quizás pueda llegar a valer. Algo de este estilo: http://www.sharpsma.com/webfm_send/321 " onclick="window.open(this.href);return false; (es el primero que me ha salido en el buscador, tengo que mirar cuál poner), en unas patas lleva la señal de alterna donde se conectaría la carga: http://idobartana.com/hakb/SSR/circuit.html " onclick="window.open(this.href);return false; y en el otro un led que activa la salida de alterna. Para encender el led rectificaría la entrada de alterna con algo similar a esto: http://www.micropic.es/mpblog/2004/05/minifuente-sin-transformador/ " onclick="window.open(this.href);return false; y proporcionar esa corriente que necesita, de esta forma cuando el programador encienda el enchufe activa el led del SSR alimentando éste la regleta de enchufes cuando se detecta el cruce por cero y por tanto reduciendo la inrush current. Supongo que es mejor usar ya un SSR que hacerlo con un MOC y un triac.
Es lo primero que se me ha ocurrido, al ser éste un problema muy común no sé si habrá ya una solución comercial? o venden algún integrado similar al SSR que simplemente haga la función de activar el triac cuando se detecte el cruce por cero, y solo haya que conectar los dos cables de alterna más los de la carga?
La otra opción que se me ocurre para limitarla totalmente es usar una NTC en serie con la carga, y puentearla con un triac x segundos después (para evitar que se vaya la luz y vuelva con la NTC en caliente) de que ésta permita el paso de la corriente, solución que quizás sea más completa que la anterior.
No sé, conocéis solución habitual o comercial a este tipo de problema, algo que se ponga entre el enchufe y el aparato a alimentar para reducir su corriente de arranque?
Gracias.
Saludos.
Sí, ya me imaginaba que la NTC era para eso... Pero si la vas a cortocircuitar luego, porqué no poner directamente una resistencia?
Y no te daría igual poner una inductancia en serie (bobina o mejor un choque) + un condensador en paralelo (filtro LC paso bajo)?
S2
Ranganok Schahzaman
Se puede poner una NTC o una resistencia fija, ambas soluciones se emplean. Habría que pensar lo de la bobina, ésta no es una solución a la que se haga referencia, habría que ver el tamaño que sale de bobina y precio ya que la corriente que puede pasar por ella de manera continua puede ser muy grande, supongo que lo más barato es poner la NTC.
S2
El filtro que te puse es relativamente barato (~30€ en tienda) y ya lleva el choque integrado. Los choques sueltos son todavía más baratos (~2€).
Evidentemente no tan baratos como una resistencia, pero sí lo suficiente como para pensarse poner una resistencia en medio de una línea (nunca me acaba de gustar la idea).
S2
Ranganok Schahzaman
Estaría bien poner todo lo que estamos diciendo en un proyecto. Es decir, hacer un interruptor temporizado con protecciones y detección de paso por cero.
Si además se puede controlar de forma remota y mide el consumo se podría presentar al concurso de HackADay (Astronaut por not).
S2
Ranganok Schahzaman
Es un proyecto a realizar que lleva su tiempo, ahora ando con otras cosas por lo que me resulta imposible ponerme, pero si en algún momento no tengo nada en mente que hacer pues puede ser entretenido.
Aunque teniendo soluciones comerciales, programador, más contactor más circuitos que miden ya la corriente y el consumo puede que sea más barato comprarlo y unirlo todo que hacerlo.
Saludos.