Si además quieres enviarnos un Artículo para el Blog y redes sociales, pulsa el siguiente botón:
Hola de nuevo!!
Me he puesto a investigar un PIC para conectarle un sensor a una entrada analógica.
El sensor trabaja a 12V y genera una salida de entre 0V y 5V, dependiendo de lo detectado.
Para conectar la entrada analógica, supuestamente (seguro que lo entendí mal), tienes que conectar por un lado el voltaje que genere la salida del sensor a la entrada analógica del PIC y, por otro lado, el voltaje al que trabaja el sensor a unas entradas especiales del PIC que tienen esa función.
Pues como me parecía muy raro que a un microcontrolador se le pudiese conectar cualquier cosa con cualquier potencia, me fui a las especificaciones de estas entradas tan sospechosas, llamadas AVDD (Analogic VDD) y AVSS, una al + y otra al - y ponía lo que se puede ver en la imagen adjunta.
Si alguien sabe la manera de conectar una entrada analógica generada por un sensor a 12V con una salida entre 0 y 5V, por favor, que me lo diga.
Desde ya muchas gracias!!!!
Saludos.
Buenas a todos.
A ver, si el sensor tiene una salida de 5V a fondo de escala, tan solo tienes que conectarla al AD del dsPIC y usar como referencia VDD, siempre que uses alimentación VDD=5V.
¿Cuando se usa la VREF+ o VREF-? Cuando a fondo de escala el sensor de menos salida, es decir:
Si el sensor varia entre 0V y 1.5V, si usases la VREF=VDD, te valdría pero con menos precisión. Si pones VREF+ a 1.5V, usas los 12bits del AD para obtener mucha más precisión.
Así que, si tu sensor da hasta 5V a fondo de escala, conéctalo al AD, aunque te sugeriría que previamente le colocases un buffer para acondicionar la entrada.
¿Te sirvió la explicación?
73
Como se acondiciona una señal de entrada con un buffer? s2
Como se acondiciona una señal de entrada con un buffer? s2
Buenas a todos.
En este caso, como la entrada es de 0V a 5V, es una señal analógica. Un buffer para señales analógicas no seria más que un Amplificador operacional en modo 'seguidor de tensión'.
Si queremos rizar más el rizo, habría que aislarlo galvánicamente, etc...
Pero si es para aplicaciones sencillas, que no requieran de mucha corriente, directo al AD.
73
ya entiendo, thx