fbpx

Expresate

Si además quieres enviarnos un Artículo para el Blog y redes sociales, pulsa el siguiente botón:

Dudas consumo domot...
 
Avisos
Vaciar todo

Dudas consumo domotica

8 Respuestas
2 Usuarios
0 Reactions
9,720 Visitas
saul83
Respuestas: 5
Topic starter
(@saul83)
Active Member
Registrado: hace 12 años

Hola, soy nuevo por aqui, lo primero presentarme, ya que no he visto subforo para presentaciones. Me llamo Saúl y soy de Valladolid.

Os cuento, he adquirido una vivienda la cual tiene domotica instalada (antiguo propietario era automatista) el caso es que tiene una pantalla Siemens TP 177 micro, la cual controla.

- Iluminación diferentes zonas salón
- Calefacción y chimenea

El caso es que dicha pantalla está siempre encendida, tiene un salvapantallas, pero está siempre encendida, he visto que la intalación esta compuesta por una fuente de alimentación 7-8 reles y 3 cajas grises. Lo que queria saber es ¿cuanto consume esto? lo digo xq me voy algunas semnas fuera por trabajo y resulta que la pantalla queda encendida y no se si esto es tirar el dinero o que!

Un saludo

Responder
7 respuestas
ranganok
Respuestas: 3875
(@ranganok)
Ardero
Registrado: hace 19 años

Del datasheet:

Consumo a tensión nominal
• Típico • aprox. 80 mA
• Corriente continua máx. • aprox. 210 mA
• Impulso de corriente de conexión I2t • aprox. 0,5 A2s

Alimentado a 24V.

S2

Ranganok Schahzaman

Responder
saul83
Respuestas: 5
Topic starter
(@saul83)
Active Member
Registrado: hace 12 años

Y la pregunta ahora es (perdonad mi ignorancia) esto en watios ¿de cuanto hablamos?

Un saludo

Responder
ranganok
Respuestas: 3875
(@ranganok)
Ardero
Registrado: hace 19 años

La potencia siempre se calcula igual: Tensión x corriente.

En tu caso 24V x 80mA = 1.92W

Sumale un 20% más de pérdidas en la fuente --> aprox 2W

S2

Ranganok Schazaman

Responder
saul83
Respuestas: 5
Topic starter
(@saul83)
Active Member
Registrado: hace 12 años

Muchas gracias por la respuesta, (soy un poco corto con esto de las chispas) pero esos 2w me dejan muy tranquilo, es que dije haber si me va a comer la vida esta pantalla... ya que la casa está muy guapa, pero tengo 54 halogenos los cuales estoy cambiando por leds.

Mi duda es, ya he cambiado los halogenos que van directamente a la red 220v, pero no he cambiado todavia los que llevan tranformador, que son de 50w, tengo entendido que a estoa hay que sumarle un consumo a mayores de unos 15w por transfo, por lo cual no se si quitar transfos y meter todo a la corriente o cambiar solo los halogenos dejando transfos.

Ahora me consumen .......50w halogeno + 15w transfo = 65w
Cambiando halogeno........5w halogeno + 15w transfo = 20w (no se si el consumo del transfo depende del consumo del halogeno)
Cambiando todo .............5w halogeno

Gracias y un saludo

Responder
Página 1 / 2
Compartir: